Блок питания комбинированный ИПК служит для обеспечения бесперебойного питания напряжением постоянного тока микропроцессорных или других устройств релейной защиты во время аварии на контролируемом объекте. Блок расчитан для работы при температуре окружающей среды: от -40 °С до +50 °С.
Устройства РС83-АВР предназначены для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики понижающих подстанций и распределительных пунктов для выполнения автоматического включения резервного источника питания по сторонам 0,4 -35 кВ. Устройства РС80-АВР не требуют дополнительного источника питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного напряжения.
Устройство РС83-ДТ2 предназначено для использования в схемах РЗА электрических машин, трансформаторов для их защиты от коротких замыканий и от перегрузок.
В микропроцессорном устройстве РС83-В4 реализован эффективный алгоритм управления приводом РПН трансформатора с блокировками от недопустимых режимов работы.
В микропроцессорном устройстве РС83-В1 реализовано наличие всех возможных защит по напряжению для одной секции шин (защиты минимального и максимального напряжения, защиты по напряжению нулевой и обратной последовательности) и организации пуска по напряжению других защит и систем автоматики (например, АВР, самовосстановления).
Устройство РС83-АВ2 выполняет функции автоматики, направленной токовой защиты, защиты по напряжению, управления и телемеханики присоединения 6-35 кВ. Устройство также может быть использовано на присоединениях других классов напряжений.
Микропроцессорные устройства РС83-А2 по току для использования в схемах релейной защиты и автоматики электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи для защиты при коротких замыканиях и перегрузках, а также для управления и телемеханики присоединений 6-110кВ.
Устройства предназначены для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики понижающих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35кВ. Устройство является многоцелевым и может выполнять одновременно все функции реле напряжения, необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по напряжению МТЗ, защиту минимального и максимального напряжения, сигнализацию замыканий на землю, контроль исправности цепей напряжения. 2.2.
Устройство предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач при коротких замыканиях и перегрузках. Устройство РС81 - это микропроцессорное реле, в котором для функционирования максимальной токовой защиты (МТЗ), токовой отсечки (ТО, ТО2), функции УРОВ не требуется дополнительного источника питания. Питание этой части схемы осуществляется от входного тока. Оперативное напряжение питания (постоянное или переменное напряжение значением 220В) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, индикации, дистанционной блокировки отсечки, интерфейса.
Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01М (одноканальное)и ПД-02М (двухканальное) предназначены для ускоренного отключения секции комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ при возникновении в них электрического дугового замыкания путем воздействия на вводные и секционные выключатели с запретом действия АПВ и АВР.
Устройства защиты от дуговых замыканий РС40-АРК 01, ПД-01М (одноканальные) и РС40-АРК 02, ПД-02М (двухканальные)предназначены для ускоренного отключения секции комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-35 кВ при возникновении в них электрического дугового замыкания путем воздействия на вводные и секционные выключатели
В качестве чувствительного элемента используются волоконно-оптические датчики (ВОД). Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине ВОД (700±50) мм и на расстоянии (500±50) мм от дуги, составляет не более 500 А.
Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР-200 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики выключателей, а также необходимых блокировок присоединений 6-35 кВ. Устройство имеет исполнения для воздушных, кабельных линий, трансформаторов собственных нужд, секционных и вводных выключателей, трансформаторов напряжения секций и двигателей, батарей статических конденсаторов и др. Терминалы имеют порты связи и могут быть интегрированы в систему АСУ ТП предприятия по различным интерфейсам связи
Терминалы «ТОР-100» выполняют функции отдельных защит или набора защит (МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, ЗМН, ДЗТ и пр.) в схемах вторичной коммутации присоединений 0,4 кВ и выше.
1. Реле ЗЗН 1 предназначены для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.
Микропроцессорные блоки серии УЗА-10РС (далее блоки УЗА-10РС) используются в схемах релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнергетических компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожного и городского электротранспорта.
Микропроцессорные блоки серии УЗА-10РС (далее блоки УЗА-10РС) используются в схемах релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнергетических компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожного и городского электротранспорта.
Низковольтное комплектное устройство центральной сигнализации и управления БСП-5 служит для построения схем сигнализации, центральной сигнализации (ЦС) или сбора дискретной информации, а также схем управления присоединений оснащенных как микропроцессорными и микроэлектронными, так и электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики.
Блоки сопряжения БСП-2, БСП-3, БСП-4 предназначены для включения реле серии MiCOM (или других) в схемы управления выключателем без дополнительных устройств. Питание элементов блока осуществляется от внешнего источника питания (постоянного или выпрямленного тока, напряжением 220 В).
Резервная защита трансформатора РЗТ предназначена для отключения силовых трансформаторов, оборудованных со стороны источника питания выключателями или отделителями, в случае короткого замыкания на подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или релейной защиты, при потере оперативного тока и др.