Блок пускового устройства быстродействующего автоматического включения резерва (ПУ БАВР) типа БЭ 8302М предназначен для установки в КРУ 6-10 кВ и может обеспечивать выявление потери питания двух секций шин с двигательной нагрузкой. При этом может обеспечиваться двухстороннее действие устройства на отключение выключателей двух выводов, а также на выключение секционного выключателя резервного питания.
Предназначен для предотвращения неправильного действия дистанционных защит при возникновении качаний в системе.
При коротких замыканиях блок блокировки вводит в действие защиту на время, достаточное для ее срабатывания, и, если срабатывание защиты не произошло, блокирует ее.
Блок реагирует на превышение установленных величин напряжения обратной последовательности и утроенного тока нулевой последовательности.
Блок защиты трансформаторов БЭ 2104 предназначен для использования в качестве основной защиты трех фаз силовых трансформаторов и автотрансформаторов от всех видов коротких замыканий и позволяет обеспечить торможение от трех групп трансформаторов тока.
Блоки защиты БЭ 1106М, БЭ 1107М, БЭ 1108М предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63-1000 МВт, при этом:
БЭ1106М - для защиты генераторов от асинхронного режима (АР) без потери возбуждения; БЭ1107М - для защиты генераторов от АР с потерей возбуждения; БЭ1108М - для защиты генераторов от АР как с потерей, так и без потери возбуждения.
Защита предназначена для применения на синхронных генераторах и компенсаторах с любой системой возбуждения, имеющей контактные кольца, и позволяет своевременно выявить уменьшение сопротивления изоляции цепей возбуждения и произвести их профилактический ремонт, что сократит время простоев электрических машин.
Блоки защиты генераторов от перегрузок БЭ 1101, БЭ 1102, БЭ 1103 предназначены для использования на энергоблоках мощностью 63 – 800 мВатт ТЭС и АЭС с генераторами единой серии и 1000 мВатт АЭС и выполняют функции защит от перегрузок.
Блок защиты БЭ 1101 предназначен для защиты генераторов от перегрузок током обратной последовательности.
Блок защиты БЭ 1102 предназначен для защиты ротора генераторов от перегрузок током возбуждения.
Блок защиты БЭ 1103 предназначен для защиты стартора генераторов от симметричных перегрузок.
Блок реле КИВ 500Р совместно с согласующим трансформатором и защитными разрядниками предназначено для осуществления контроля состояния изоляции высоковольтных вводов напряжением 500 кВ с бумажно-масляной изоляцией силовых трансформаторов и реакторов в процессе их эксплуатации и для отключения их перед полным пробоем изоляции. Блок-реле состоит из сигнального, отключающего и измерительного элементов.
Устройства блокировки при неисправностях цепей напряжения КРБ 12 предназначены для блокирования релейной защиты при неисправностях (обрывах) во вторичных цепях напряжения переменного тока.
ЗАЩИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДЗТ 21, ДЗТ 23 предназначена для использования ее в качестве основной защиты трех фаз силовых трансформаторов и автотрансформаторов при всех видах коротких замыканий и позволяет обеспечить торможение от двух групп трансформаторов тока.
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью напряжением от 2 до 10 кВ с суммарными емкостными токами от 0,2 до 20 А при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).
Предназначена для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазных замыканиях на землю в сетях напряжением 2-10 кВ, работающих с изолированной или заземленной через активный резистор нейтралью, а также в сетях с частичной компенсацией емкостного тока сети с токами замыкания на землю от 0,2 до 150 А. Токовые цепи защиты подключаются к трансформатору тока нулевой последовательности - ТТНП.
Предназначены для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВ.
Предназначено для сигнализации при однофазных замыканиях на землю в кабельных сетях 6-10 кВ с компенсированной нейтралью при использовании кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗ, ТФ и др.
Блоки питания БПНТ-1, БПНТ-2, БПНТ-3 и БПНТ-4 предназначены для обеспечения бесперебойным питанием (выпрямленным напряжением) устройств РЗА, установленных на энергообъектах с переменным оперативным током, в нормальном и аварийных режимах.
Блоки питания БПТ 1002 и БПН 1002 предназначены для питания выпрямленным током аппаратуры релейной защиты, сигнализации и управления, выполненной на номинальное напряжение 110 или 220В, и имеют выходную мощность 800-1500 Вт в кратковременном режиме.
Блоки питания и заряда БПЗ 401 , БПЗ 402 предназначены для питания выпрямленным током устройств автоматики, управления и релейной защиты, выполненной на номинальное напряжение 110 или 220 В или заряда конденсаторных батарей (блоков БК-401, БК-402, БК-403 и др.) напряжением заряда 400 В. Блоки БПЗ-401 и БПЗ-402 имеют выходную мощность 100 Вт в длительном режиме и 200 Вт в кратковременно режиме.